Производитель заявляет, что установка с противоточным пластинчатым рекуператором Recutech выдаст после рекуператора +7,1 с уличной -35, 2000 кубов производительность. Возможно ли это? Как себя будет чувствовать рекуператор, может кто сталкивался?
Установка Ппву Климатроник КТ-Спектр с тепловым реверсивный насосом.
Skaramush
17.12.2019, 6:13
Все параметры покажите. Данные по удаляемому воздуху какие? Сколько ступеней пластинчатого блока? Какая схема, если многоступенчатый?
Тепловой насос работает до -10*С, поэтому в таких камерах предусматривается преднагреватель (у вас: с -35*С до -10*С). А дальше, надо смотреть по влажности вытяжного воздуха - будет ли обморожение рекуператора и какие меры есть в камере для оттаивания. Как правило, в фирменных программах подбора камер этот процесс отслеживается и предлагаются меры: байпас, преднагреватель и др.